  空调漏水是用户最常遇见的故障之一,也是最令人讨厌的问题。不仅把室内地面搞的很湿很脏,而且还容易把空调下面的家具搞坏,而普通用户又往往不明白要怎么解决,所以只能求助于我司售后部,今天www.hs95.net江苏中央空调回收小编请教了一下我司售后部的陶师傅,总结一下空调漏水常见的问题及处理办法,感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。
  挂式空调室内机常见漏水现象,主要有以下几种情况造成的:
  1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。  
  2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
  3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法: 提高挂墙板高度。  
  4、 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞   解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅
  5、 问题:冷凝水排水管折弯或压扁   解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
  6、热交换器滴水:
  1)、过滤网赃物严重未能及时清洁或过滤网破损,甚至未安装使用,导致蒸发器粘满灰尘引起亲水铝箔亲水性变差,空调制冷时蒸发器形成的结露水不能及时滴入接水槽内,而是落在接水槽外面,水滴将慢慢从底壳处渗漏滴入室内。
  2)、空调系统内氟利昂不足引起室内机蒸发器结冰,冰融化形成的水珠没有直接滴入接水盘内。
  3)、有些空调是自身的制造缺陷造成的,如有的蒸发器和塑料外壳有轻微的接触,水根本就流不到水槽里,而是顺着塑料外壳就流下来了。如果不仔细查看是不太好发现故障点的。解决方法:取下塑料外壳查看哪有水的痕迹,用棉布把对应位置擦干净,用手电筒仔细查看(晚上把电灯关了查看效果最好)用薄塑料片把水引入水槽内问题即可解决。
  当出现室内机漏水的情况,可以根据以上几种情况进行自检,最常见的就是室内机水平位置发生移位,应仔细查看位置是否发生移位,管线引出端是否偏高,如果水平位置偏差太大,保修期内应及时通知售后服务部门来人检修调整。动手能力强的可自行调整,方法是:
  一人用手将室内机底部外拉并整体向上托起直至从固定挂板的挂钩上脱离,另一人查看空调移位的原因:一是固定挂板固定是否牢固;二是空调固定挂钩是否变形下垂。一般问题多是挂板挂钩变形下垂造成的,应用铁锤或手钳调整矫正,再根据水平高度在挂钩上缠几道塑料线绳,然后把空调机身安装到挂钩上固定好。开机运行一段时间后查看是否还漏水,一般可一次性解决。
  常见的空调室内机排水管线是由右侧引出的,室内机右侧最好是偏低一些,这样可使结露水排出更加顺畅。如果管线是从左侧引出的,室内机应尽量保持水平位置。
  另外,由于室内机固定板太薄,或者是上部固定不牢,就会导致室内机下坠前低头,使接水槽内的水流出,这种情况应在固定板的上部用钢钉钉牢,使其上部与墙壁紧密接触即可,尽量让内机下方和墙稍微有点距离,也可在空调下面与墙壁接触的底部垫东西抬高,使其与墙壁一致即可。